tj724.com 土建工程师技能培训站

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 409|回复: 1

BYK-20181117 钢筋订料问题总结

[复制链接]
admin 发表于 2018-11-17 20:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋订料

钢筋订料是很复杂的工作,容易出错和产生浪费或者来料不及时影响施工,一般是钢筋分包开料给总包,来订料,总包工程师一般不具备开料的经验,
本项目开工后订料既产生如下问题,做记录引以为戒’

第一家土建分包报上料单,订基础部分钢筋,70余吨,目前已到现场,
后我依据公司工程师广联达计算结果核对,发现多了20余吨钢筋,又少了另外型号的钢筋20多吨,误差很大!
后来再次核对图纸发现广联达的量也有误差的地方,复核发现地坪桩帽钢筋查询为空白,未有输入;更新后漏掉的14,11的等钢筋5吨多;

综上:土建小包订料有比较大错误,我们工程师广联达算量也有错漏;重新复核后提交补量钢筋采购单22吨。
建议:1土建工程师算钢筋时多一次复核,2 现场订料以广联达结果为依据复核订料单,减少错误。
钢筋统计单.jpg

捕获.PNG

微信图片_20181117203324.png

微信图片_20181117203334.jpg










上一篇:深基坑安全围挡---图纸与现场照片
下一篇:BYK-20181118 生产车间结构加固
回复

使用道具 举报

 楼主| admin 发表于 2018-12-24 21:44:48 | 显示全部楼层
后记: 前小包订料把不急的应急池钢筋来了,所以多出20多吨钢筋。
回复 支持 反对